ТРАНСПОРТ в России
Список темНовая темаПоискПравилаВойти Темы: <<>>
Кабель +- 600 В тяговой подстанции троллейбуса
Вал  10.02.2007 22:13

Не знаю в тему вопрос или нет?

При поиске места повреждения кабеля 600 В и его прожиге прожогается не только место повреждения. Кабель АСБ-1х800. Кроме прожжённого места повреждения между оболочкой и бронёй появляются участки с прожённой изоляцией. Вскрыли броню - там несколько пятен прожжёной бумажной изоляции размером с пятак.

Может кто подскажет почему они могут образовываться.

Возможно (+)
Павел Волков  10.02.2007 22:54

Постоянный ток вообще даёт более устойчивую дугу чем переменный, может это как-то сказалось.