Защита преобразователя(вопрос)
Дмитриус
10.05.2005 23:09
В каких случаях срабатывает внутренняя защита преобразователей? От чего преобразователь может себя защитить? Re: Защита преобразователя(вопрос)
Илья(Грохотайло)
10.05.2005 23:35
от броска высокого напряжения, от перегрузки, от коротыша в низковольтной сети. От перегрева, я думаю тоже возможно Re: Защита преобразователя(вопрос)
Дмитриус
10.05.2005 23:56
Он у меня по какой-то причине отключается(нет подзарядки) на 10 минут с интервалом в 15 минут. Re: Защита преобразователя.
Сергей Филатов
11.05.2005 11:25
Как-то у нас такое было, со слов наладчика (он приезжал из Москвы) была неисправна цепь "защита от перегрева", т.е. перегрева как такового нет а защита срабатывала, после отведенного времени на остывание преобразователь запускался. Неисключено что перегрев у вас имеет место. А еще ваш преобразователь ИПТ 820/28-160 имеет защиту от грозы (молнии) работает в паре с перегрузом от высокого напряжения. Re: От слесаря с перемычкой - еще защиты непридумали, а очень нужно! (-)
Сергей Филатов
11.05.2005 11:28
0 Re: Защита преобразователя.
Дмитриус
11.05.2005 23:14
Преобразователь стоит после реостатов(на крыше),горячий воздух попадает на него.Первое что мы сделали поставили перегородку между реостатами и преобразователем, увеличили поток воздуха на сами реостаты.Это не помогло.Видимо причина в мнимом перегреве(ваша версия).Сегодня троллейбус поставлен на ремонт (будут снимать преобразователь).Надеюсь не надолго.Благо есть у нас в депо люди понимающие в этом. Наш парк переходит потихоньку на преобразователи,последние новые машины и не только новые(с генераторами) уже переоборудованы. Re: Защита преобразователя(вопрос)
ИПТ
12.05.2005 05:11
Индикация "Защита" Защита входных цепей от перегрузки по току > 37А Re: Защита преобразователя(вопрос)
Сибиряк
12.05.2005 16:23
ИПТ писал(а): > Индикация "Защита" > Защита входных цепей от перегрузки по току > 37А Имеется виду внутренняя защита или в цепях троллейбуса (в/в вставка?) Re: Защита преобразователя(вопрос)
ИПТ
16.05.2005 05:38
Имеется виду внутренняя защита - возможно что ложное срабатывание из-за неисправности схемы контроля тока. По схеме в высковольтной цепи стоит трансформатор тока - с него снимается сигнал на плату управления - при срабатывании отключает управление силовыми транзисторами и включает индикацию "Защита" Re: Защита преобразователя(вопрос)
Сибиряк
16.05.2005 16:10
Спасибо, кажется разобрались. Почему-то тепловая защита была отстроена на 38 градусов. Разработчики прислали схемы (к сожалению, только принципиалку, без монтажной было сложновато) и все встало на свои места. Правда ,машина еще стоит на ТО-2, но уже послезавтра пойдет на линию, посмотрим, что будет.
|