Напряжение на линиях электропередач
Артём
30.11.2010 14:50
В бывшем СССР широко распространены линии на 380 вольт, такие крепятся на деревянных опорах относительно небольшой высоты, при этом не подвешивается защитный провод. Но часто бывают и линии с более высоким напряжением, провода для таких крепятся уже на большой высоте, увеличивается и расстояние между фазными проводами. Вопросы такие:
1. Можно ли по характеру опор определить напряжение линии? 2. Чем при строительстве линии определяется, какое напряжение она будет иметь? 3. При высоком напряжении получаются меньше потери энергии. А почему тогда по всей России столь широко используются линии на 380 В? Re: Напряжение на линиях электропередач
AlTi
30.11.2010 15:27
По характеру опор много сказать не получится, а вот по высоте опор, числу и типу изоляторов можно с достаточной точностью определить напряжение в ЛЭП, тем более что вариантов не много. В промышленных производствах распространено оборудование на 380В, в жилых домах используется 220В, отсюда и получаем что конечные линии обычно строятся на 220В и 380В, но из-за низкого напряжения такие линии не выгодно строить на расстояния большие пары километров. Для больших расстояний используются линии с большим напряжением. При повышении напряжения требуется увеличивать высоту опоры и расстояние между проводами, для ЛЭП Re: Напряжение на линиях электропередач
Борщевский
30.11.2010 15:46
220 и 380 В - один и тот же класс напряжения. 220 - это фазное (между любой из фаз и землей), а 380 - линейное (между двумя любыми фазами).
Столь широко используются эти линии - потому что они видимые)). Есть огромная сеть кабелей под землей на 6, 10 кВ и другие классы напряжения. А выбор класса напряжения зависит не только от длины линии, но также и от нагрузки. При большом токе (нагрузке) требуется колосальное сечение провода и дешевле выходит повысить класс напряжения и купить трансформаторы. Re: Напряжение на линиях электропередач
Борщевский
30.11.2010 16:11
Судя по тому, что там по 2 изолятора - явно больше 380В. Гораздо удобнее определять класс высоковольтных линий. 4..5 изоляторов 35кВ около 8..10 - 110 кВ более 12..15 - 220 кВ А далее уже определяем по количеству проводов в фазе (провода близко расположены и соединяются перемычками) 2 провода в фазе - 330кВ 3..4 провода - 500 кВ более 4 проводов - 750 кВ Вроде бы есть в России некая экспериментальная линия на 1150 кВ, но фактически она работает на 750, т.к. не были построены трансформаторы на 1150 кВ. Re: Напряжение на линиях электропередач
Александр Конов
30.11.2010 16:35
Это совершенно точно не 220/380В, а 6 или 10 кВ (линии 6 и 10 кВ внешних отличий практически не имеют). И нуля как такового тут нет. Только три фазы. Редактировано 1 раз(а). Последний раз 30.11.10 16:37 пользователем Александр Конов. Re: Напряжение на линиях электропередач
Артём
30.11.2010 17:05
Понятно, спасибо! Ну, в качестве "нуля" здесь выступает земля. А тогда в каких случаях на линиях такого класса устанавливают по одному изолятору, в каких - по два? Вот ещё пример: Часто для линий такого класса устанавливают деревянные опоры. Re: Напряжение на линиях электропередач
Борщевский
30.11.2010 17:14
Вот это уже похоже на 380 В Re: Напряжение на линиях электропередач
Eagle755
30.11.2010 17:22
Это опора 6 кВ, на ЛЭП 380 В почти всегда есть нулевой провод для питания однофазных потребителей, кроме весьма редких случаев, когда воздушная линия подходит к какой-нибудь мощной трёхфазной электроустановке
Напряжение определяется по числу тарелок изоляторов. 1-2 тарелки — 6/10 кВ, 4 — 35 кВ, 9-12 — 110/220 кВ, длинная 20-25 тарелок с расщеплением каждой фазы на три провода — 500 кВ. Европейский стандарт (ряд напряжений не 6, 10, 35, 110, 220, 500, а 15, 33, 150, 330, 750 кВ) у нас пока не особо распространён, чаще такие линии встречаются в регионах, граничащих с европейскими странами P. S. Господи, Борщевский, зачем вы процитировали картинку? Две одинаковые картинки подряд не просто смотрятся нелепо, они засоряют страницу Редактировано 1 раз(а). Последний раз 30.11.10 17:24 пользователем Eagle755. Re: Напряжение на линиях электропередач
Артём
30.11.2010 17:47
Иван, а имеются ли внешние отличия между воздушными линиями в 220 и 380 В? Re: Напряжение на линиях электропередач
Борщевский
30.11.2010 17:51
Это одна и та же линия. Напряжение между разными проводами разное.
Идет 4 провода: А В С 0. Uab=Ubc=Uca=380 V Ua0=Ub0=Uc0=220 V Re: Напряжение на линиях электропередач
Артём
30.11.2010 17:55
То есть, получается, отдельно линий, где напряжение между фазой и нулём равно 380 В, не существует? Re: Напряжение на линиях электропередач
Отчаянный
30.11.2010 18:41
Сети выше 1 кВ обычно строятся с изолированной нейтралью.
6/10 кВ совершенно точно. На 220/380 такие изоляторы не применяют, да и расстояние между проводами меньше. Линия питания СЦБ вдоль ЖД, судя по всему? 10 кВ тогда. Re: Напряжение на линиях электропередач
Краевед
30.11.2010 18:50
А как она выглядит ? На рисунке только 3 провода. Re: Напряжение на линиях электропередач
Отчаянный
30.11.2010 18:51
Примерно можно.
Передаваемой мощностью и расстоянием.
Можете себе представить бытовые приборы с питанием от 500 кВ? Да и кроме сельской местности и уличного освещения, не настолько уж они и широко распространены. Обычно десятки - максимум сотни метров, до конечных потребителей. На промышленных объектах ТП, как правило, прямо в здании, т.е., приходит 6/10 кВ. А мощные двигатели и работают прямо от 6 кВ. В США с их 120 В в розетке - на каждый дом по трансформатору стоит. Редактировано 3 раз(а). Последний раз 30.11.10 19:01 пользователем Отчаянный. Re: Напряжение на линиях электропередач
Отчаянный
30.11.2010 18:55
Вот так и выглядит - три провода (если отдельного грозозащитного нет, в данном случае грозоразрядник в виде петли изолированного провода виден). Обмотки трансформатора соединяются треугольником или звездой, средняя точка которой не заземляется. Re: Напряжение на линиях электропередач
Краевед
30.11.2010 19:19
А-а, т.е., ноль "создается" на месте потребления и не обязан быть увязан с нулем источника ? На высоковольтных линиях всегда так - без ноля ? Извините, что спрашиваю, просто надо ликвидировать пробелы в знаниях :) Re: Напряжение на линиях электропередач
Отчаянный
30.11.2010 19:51
Именно так, для того есть трансформатор - первичная сторона изолирована от земли (изолированная нейтраль), вторичная при 220/380 - средней точкой звезды соединяется с землей (глухозаземленная нейтраль). К слову, читал что где-то в Прибалтике распространена бытовая сеть 127/220, т.е., 220 не между нулем и фазой, а между двумя фазами берут. Из очевидных преимуществ - ни при каких обстоятельствах вроде пьяного электрика, отгорания нуля, в розетке не может оказаться повышенное напряжение. Жаль что у нас такого нет.
Как правило, да. Из исключений на ум приходит только КС на ЖД. Re: Напряжение на линиях электропередач
Павел Волков
30.11.2010 20:29
Как это нет? А 660/380?
|
© "ТРАНСПОРТ В РОССИИ", 2003-2024. © Дизайн - интернет-ателье "Рузайн" (Rusign), 2003. |
AT. |
[ Generated in 0.004 seconds ]